auto cad的问题,请大家帮帮忙好吗??
上一主题
下一主题
550374389
!!!
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
696 个
工控威望:
1161 点
下载积分:
5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间:
2010-11-28
最后登录:
2024-10-11
查看550374389的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-16 14:24
全看
|
小
中
大
如图,我再垂直母线上插入一个有6个接线端的电机,为何只有中间那一组线连得上,左右两组却连不上了???请大家帮忙啊
分享
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
1582 点
下载积分:
13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2021-07-18
查看smallnick的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-16 14:42
全看
|
小
中
大
这个问题我在用CAD ELECTRICAL 2010的时候遇到过,并咨询过CAD,是那个电机符号做的有问题,而且这个问题只是在你选择用GB还是IEC标准(不记得具体哪个了,反正一个OK另外一个不行)时候才会出现。解决办法有3个:1,换另外个标准画;2.先把电机画上在画“多条母线-从设备”,这样可以引出左右的线。3.把你选择的这个电机的原符号修改下,只要把那2组线能经过圆心就好了。
好久没用CAD ELECTRICAL了。不知道2012是否有很多改进?