10KV800KW高压电机,怎么测量绝缘电阻,用什么测量?另外电机的线圈竹签有脱落的,怎么办?紧急求援!
[ 此帖被jiajia618在2012-04-14 12:09重新编辑 ]
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-12-21
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 21:01
理论上来说,电机的定子线圈要使用高压绝缘电阻测量仪,转子(10KV的高压电机转子一般都是绕线转子,电压在1000V左右)线圈使用2500V的摇表测量就可以了。但在实际使用中,定子线圈我也是用2500V的摇表测量的,能过得了2500V的摇表我就不管了。现在假如你用2500V的摇表测量过得了,而使用高压绝缘电阻测量仪测量发现达不到绝缘要求,你根本就不能怎么样,吊出转子烤定子不成?能过得了2500V的摇表,我估计不会是湿气造成绝缘电阻降低的;拆电机送修?这不是一天二天能修好的,估计你的老板会等不及。一句话,能过得了2500V的摇表你就启动吧,烧了再换一台。另外,高压电机线圈的竹签不是一般的竹签,你就别折腾了,找专门维修高压电机的弄吧。
楼主留言:
感谢你的回复,很有帮助,谢谢!