电炉加热满载72KW,距离100m明敷,想用70的铝线,会不会小了点!
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 16:48
现在这个时代都开始用银线了,铝线最好能不用的时候就别用~用70以上的铜线较为保险~