liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2022-10-30
查看liupei1899的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-13 12:07
比如欧姆龙PLC的Q10.01(标识符MY)坏了,想改为Q10.02,有没有一次就可改完程序中所有点的办法?而不需要一个一个的改、谢谢
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新编辑 ]
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 16:25
不用这样改,在程序最后加上一句就可以了:ld 10.01 out 10.02
输出点坏是物理损坏,PLC内部并没有坏(如果坏了的话,就要报废了吧),把最后的输出加一个点就好了。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sport1988) 新的方法,学习了
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 受益了,谢谢。
  • 下载积分:+1(舒中胜) 优秀文章
  • 下载积分:+5(liupei1899) 热心助人
  • 下载积分:+5(静芳) 思路转变。简单明了。