比如欧姆龙PLC的Q10.01(标识符MY)坏了,想改为Q10.02,有没有一次就可改完程序中所有点的办法?而不需要一个一个的改、谢谢
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-08-30
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 16:41
9楼正解
把坏的转移到好的就可以,也就是内部继续用坏的点。
外部么,用新的点 Q10.02, 用 Q10.02 来控制外部继电器等等负载。