楼主  发表于: 2012-04-13 10:23
三菱PLC可编程控制器中FROM指令是从特殊模块中把数据读出到可编程控制器中
          TO指令是把可编程控制器数据写入特殊模块中!
  那么请问 这种数据一般是什么 有谁有应用实例吗 上传看下 带好注解哦! 谢谢
[ 此帖被小小一电工在2012-04-13 10:29重新编辑 ]
每天一点点
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-21
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-13 11:52
对AD模块的参数初始化,用to指令写入。
读出AD模块的测量值,用FROM读出。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(小小一电工) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2560(小时)
    注册时间: 2010-06-24
    最后登录: 2024-11-21
    查看znz43的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-13 12:20
    图片:
    看附图有注解
    本帖最近评分记录:
    3楼  发表于: 2012-04-13 12:54
    AD模块对4个AD值的平均次数可分别设定,这里是对每个AD值都取100次测量后的平均值。
    读取CH0-CH3的值,对应在D30-D33中,当然已经过AD模块自己平均过。