楼主  发表于: 2012-04-12 09:48
72KW的烘干箱,加热控制用可控硅控制考虑到成本问题,用接触器分四组控制又担心可靠性安全问题。温度控制精度要求不高,主要是安全可靠性,不知道家园里有谁有这方面的经验,指点一下!开始加热功率全开,到指定温度时,风机运转炉内热循环,就担心炉内起火风机失效,爆炸!以前做的炉之就炸过!温度在200度左右。
[ 此帖被zhangyilin在2012-04-12 10:58重新编辑 ]
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 14:17
那要求不高的烘炉,想省成本直接用温度表加接触器,控制部分用几只元件组合定时关炉!
安全问题你可以除温度表控制外,可以加装两个机械限温器;
按照楼主所说炉为200度:一个限制发热管温度(500度),一个限制炉内温度(250度),这两个串在控制回路里,如温度表失控,机械限超温器动作保护。