如题请教各位!

今天按我在一楼贴出的图片接线,全部用的PNP传感器,设备已投入使用,好像没什么问题,在此做个记号看能用多久。
2012/4/12
[ 此帖被gongyekongzh在2012-04-12 22:23重新编辑 ]
gongyekongzh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-11 22:24
图片:
输入侧COM不要接线

百度搜了一个这样的接法不知可不可以
huolang_518
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 224 点
下载积分: 885 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-08-20
最后登录: 2019-08-08
查看huolang_518的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-11 22:32
图片:
2n的使用手册
gongyekongzh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-11 22:52
引用
引用第2楼huolang_518于2012-04-11 22:32发表的  :
2n的使用手册

手册上意思不能接PNP的,但有没有人接过呢?
luochunhua
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 3333 点
下载积分: 685 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2010-12-18
最后登录: 2014-02-09
查看luochunhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-12 07:50
用个光耦就可以了
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-12 07:54
可以的。。。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-12 08:22
可以的,

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(dl2006) 好人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    wang551615
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 331 个
    工控威望: 3455 点
    下载积分: 67631 分
    在线时间: 466(小时)
    注册时间: 2007-09-03
    最后登录: 2024-12-18
    查看wang551615的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-12 08:28
    FX2n没有使用来接PNP过,欧版的FX2N可以接PNP!
    zhujiyuan
    坚持不懈,今生无悔
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 399 个
    工控威望: 622 点
    下载积分: 13768 分
    在线时间: 382(小时)
    注册时间: 2011-06-02
    最后登录: 2023-08-09
    查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-12 08:41
    我还真没注意这个问题.可能没次买回来的都是NPN型.从NPN和PNP开关的输出电压来看,有正负.有碰到这个问题的高手是怎么解出这个问题?望能拿来分享下.
    本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
    sport1988
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 4651 分
    在线时间: 134(小时)
    注册时间: 2011-11-05
    最后登录: 2023-09-05
    查看sport1988的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-12 09:07
    引用
    引用第6楼guochunyi于2012-04-12 08:22发表的  :
    可以的,
    [attachment=81944]

    做个标记 以后也许要用
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1109 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    注册时间: 2010-10-10
    最后登录: 2024-11-18
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-12 19:10
    误人子弟   三菱的PLC只有FX3U Q QnA的支持源型,漏型输入  2N只支持NPN的
    yhnt
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3396 分
    在线时间: 885(小时)
    注册时间: 2009-07-11
    最后登录: 2024-04-12
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-12 19:14
    以前见过FX2N-16EX-ES/UL 这个模块可以接PNP 或NPN