luo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 654 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-08-11
最后登录: 2018-02-28
查看luo1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 12:35
S7-300的程序,用破解软件破解了plc315-2DP的口令。上载了程序。为什么上载的程序在离线状态下看不到SFC块,一到在线就看见了呢。这样要是315坏了更换了会不会就整个系统瘫痪了,因为上载的程序没有这个功能块。
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 13:48
1楼说得对
SFC是固化在CPU当中,CPU型号不同里面的SFC也有所不同
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。