luo1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 654 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-08-11
最后登录: 2018-02-28
查看luo1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-09 12:35
S7-300的程序,用破解软件破解了plc315-2DP的口令。上载了程序。为什么上载的程序在离线状态下看不到SFC块,一到在线就看见了呢。这样要是315坏了更换了会不会就整个系统瘫痪了,因为上载的程序没有这个功能块。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 13:12
SFC,SFB固化在PLC的ROM中,因此无需下载与上载。

cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-09 20:39
引用
引用第3楼luo1于2012-04-09 19:45发表的  :
谢谢了。那就是如果更换cpu的话,只能用原型号的更换了吧。


使用不同型号的CPU需要更改硬件组态.

Regards