     公司要做一个设备,一条无级调速长约15M的输送带上,只在最前面装一个接近开关检测工件,工件放置密度为间距最小50CM,在输送带的旁边有12个位置(距离50CM~150CM不等)需输出动作对工件加工(加工时不需停输送带),在输送带电机上装一编码器,  刚学PLC,不知怎样编程。请各位前辈指点,怎样才能达到要求?
     三菱PLC加GOT1055
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 993 个
工控威望: 1149 点
下载积分: 18352 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2025-01-02
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-09 11:40
很明显,楼主说输送带上的编码器是检测距离用的,每个工位的动作开始就是编码器给出的距离后再动作。至于楼主说的输送带不停的情况下各个工位要加工动作,这就要各工位与输送带同步了(速度追踪)。而这个同步的采样也是来自编码器。