0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2024-12-29
查看0760的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 13:06
     公司要做一个设备,一条无级调速长约15M的输送带上,只在最前面装一个接近开关检测工件,工件放置密度为间距最小50CM,在输送带的旁边有12个位置(距离50CM~150CM不等)需输出动作对工件加工(加工时不需停输送带),在输送带电机上装一编码器,  刚学PLC,不知怎样编程。请各位前辈指点,怎样才能达到要求?
     三菱PLC加GOT1055
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 16:14
编码器检测距离是可以的。现在主要问题是:

在输送带的旁边有12个位置(距离50CM~150CM不等)需输出动作对工件加工(加工时不需停输送带)

如果不停输送带,那么在加工时,工件是通过机械手从输送带上取下来,加工完了后再放上去?
还是怎么个加工方法?
这点没说明,如何设计程序?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(0760) 热心助人
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到