jiajia618
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2011-05-12
最后登录: 2015-02-13
查看jiajia618的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-08 07:01
一台10KV800KW高压电机,停用3个月,空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音。停机检查定子.转子缝隙均匀,不纯在有异物和刮碰,是不是高压接触器开据不一样的原因,请高手不吝赐教,谢谢!!!
  会不会是高压放电.。
[ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新编辑 ]
daviddavid
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2018-12-28
查看daviddavid的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-10 14:08
楼主所说:“空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音”是否电机输出轴连接处的机械声音?
如果不是机械声音,而是在电机里发出的,排除电机轴承问题和扫螳后;楼主的是否绕线电机?绕线电机的话问题有可能是碳刷,观看碳刷铜环是否起蜂窝;如没有起蜂窝,请检查转子绕组线,因为转子绕组是有多组线圈组成的,如果其中有一组出问题,那电机就会在运行时磁场不均匀,电机会有“吱“的声音,希望可以帮到楼主。