一台10KV800KW高压电机,停用3个月,空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音。停机检查定子.转子缝隙均匀,不纯在有异物和刮碰,是不是高压接触器开据不一样的原因,请高手不吝赐教,谢谢!!!
会不会是高压放电.。
[ 此帖被jiajia618在2012-04-09 11:02重新编辑 ]
分享
daviddavid
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
1537 点
下载积分:
1919 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2018-12-28
查看daviddavid的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-10 14:08
全看
|
小
中
大
楼主所说:“空载试机有异常响声,就好象刮什么东西的声音”是否电机输出轴连接处的机械声音?
如果不是机械声音,而是在电机里发出的,排除电机轴承问题和扫螳后;楼主的是否绕线电机?绕线电机的话问题有可能是碳刷,观看碳刷铜环是否起蜂窝;如没有起蜂窝,请检查转子绕组线,因为转子绕组是有多组线圈组成的,如果其中有一组出问题,那电机就会在运行时磁场不均匀,电机会有“吱“的声音,希望可以帮到楼主。