楼主  发表于: 2012-02-14 22:07
我用台达的伺服ASD+AB 控制器带ECMA-G31309的电机,机构是蜗轮蜗杆的 ,我设定单向走10个u, 为什么有时候多走2个u 有时候少走2个u

或 有时候多走个1u 有时候少走1个u???

我看了伺服放大器的数码显示管上 显示的 每次发的脉冲数是一样的,而且电机停止时控制命令脉冲与反馈脉冲误差数为0。

就是每次不是多走就是少走 为什么?
[ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新编辑 ]
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-12-21
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 00:22
你的系统是不是有正反转,如果有正反转,齿轮间隙也会影响精度
建议使用伺服电机专用的减速机