楼主  发表于: 2012-02-14 22:07
我用台达的伺服ASD+AB 控制器带ECMA-G31309的电机,机构是蜗轮蜗杆的 ,我设定单向走10个u, 为什么有时候多走2个u 有时候少走2个u

或 有时候多走个1u 有时候少走1个u???

我看了伺服放大器的数码显示管上 显示的 每次发的脉冲数是一样的,而且电机停止时控制命令脉冲与反馈脉冲误差数为0。

就是每次不是多走就是少走 为什么?
[ 此帖被lujing9在2012-02-15 22:58重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-15 07:07
你的情况,机械精度达不到要求的居多。