楼主  发表于: 2012-02-13 22:30
PLC为DVP-12SC
触屏为MCGS(昆仑通态)
温度模块为DTC1000
将程序修改后,对温度无法控制,触摸屏上的温度开关无法打开温度,也无法对温度参数进行设定。
请指点一下,谢谢啦。
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2023-08-29
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-13 22:46
Y1前加了个C1的常闭点
常开点C0并联了M24的上下沿检出
RST C1前串联了M20的下降沿
Y0前加了M9的常开点,将M24改为LDF M24,控制ALT M9
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2023-08-29
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-16 21:21
让C1控制Y1,可以自动停机
M24可以给C0复位
M20可能给C1复位
原来是M24的常开控制Y0,但触屏上控制的M24是置ON或OFF
寒风飞雪
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2023-08-29
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-17 12:31
原程序可能是有错误