  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
a62977386
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a62977386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-11 22:08
温控器上有组“SSR''输出触点 是什么意思 这组触点有电压输出吗? 能否直接用温控器输出电压来驱动SSR ?还有什么叫做 无触点电压
linfeiyang-
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看linfeiyang-的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-11 22:46
百度一下……google一下吧……路过留名………………
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-12-16
查看redrock99的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-11 23:18
那是接SSR的触发端的,有正负之分,接之前看清楚。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-12 11:10
这 不就像是 PLC 继电器输出 和 晶体管输出一样的概念么!

普通的输出 一般都是 继电器输出,有寿命 大概就10万次,

SSR输出 就是没有触点的输出,响应频率高,至于能承受多大的负载,你看其规格塞!

一般PID   ON OFF输出用这样的输出  调整脉宽 比较合适!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
张海川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 15817 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2024-07-27
查看张海川的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-12 13:35
3楼正确支持
a62977386
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看a62977386的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-12 22:06
知道了谢谢
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-18
查看路在何方的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-12 23:38
控制固态继电器的
dreamflylau
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 555 点
下载积分: 4438 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-13 09:52
引用
引用第2楼redrock99于2012-02-11 23:18发表的  :
那是接SSR的触发端的,有正负之分,接之前看清楚。
bosshyup
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-11-23
最后登录: 2018-09-24
查看bosshyup的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-13 10:10
固态继电器的触点相应频率高 一般10HZ   可频繁动作  其他的和交流接触器一样   不过固态继电器  分  SSR(电压脉冲型)  SCR(连续电压型   连续电流型)
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 198 个
工控威望: 296 点
下载积分: 531 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2024-09-10
查看忆江南的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-13 10:59
控制固继用的,输出电压注意正、负极!
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
yyjjzz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-13 15:54
采用窄带或宽带PID算法或模糊算法,使用本温控器自带的直流电源或者外置的低电压直流电源,经过温控器的“温度调节触点”控制SSR的光电隔离的控制端,
zjy000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 219 点
下载积分: 561 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-11-26
查看zjy000的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-14 20:11
温控器的SSR输出,输出的是占空比根据PID调节的PWM信号,一般是12V,直接驱动SSR,和继电器的机械接点输出不一样。但带负载原理一样,比继电器的开关频率高100倍以上。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go