欧姆龙CJ1M PLC因输出点不够,停电加装一输出模块 然后上电在线连接 程序不运行 提示IO错误。请教老师,加装模块后还需要做那些设置?如何设置?谢谢
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 11:18
     CJ1M是欧姆龙PLC的中型机,是CJ高功能系列的,如果加扩展IO单元也是CJ高功能系列的。
   所以安装后,必须重现创建一个IO表,在重新下载后才可以使用。
496968986
就做更好的!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2017-07-02
查看496968986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-22 08:39
重新创建IO表,更新IO单元