请问各位:三菱MR-E-A系列伺服驱动器在给定24V控制电压后,
正常状态应该是锁住伺服电机转子。
但是现在有个问题就是锁住转子后,转子在外力下是否能转动一点?
如果能够转动是不是说明伺服电机或伺服驱动器有故障?
假设能够转动一点有没有一个规范值?
另外调节驱动器哪项参数可以改变锁住转子力矩的?
问题很多。希望各位帮忙解答。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-18 17:56
MR-E电机锁转子的前提是,控制电路通DC24V电源,8,4,6,7.13这5个脚之间需要短接,
如果是小功率的电机!如100W或者200W,当然是可以拧过去一个角度的!但瞬间电机会有一个比较大的力矩输出来复位!
28号参数可以设置输出转矩的百分比!