雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-08 21:16
请问各位:三菱MR-E-A系列伺服驱动器在给定24V控制电压后,
正常状态应该是锁住伺服电机转子。
但是现在有个问题就是锁住转子后,转子在外力下是否能转动一点?
如果能够转动是不是说明伺服电机或伺服驱动器有故障?
假设能够转动一点有没有一个规范值?
另外调节驱动器哪项参数可以改变锁住转子力矩的?
问题很多。希望各位帮忙解答。
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-23
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 19:34
引用
引用第2楼niningtt于2012-02-09 09:00发表的  :
一般驱动器上电是锁轴的(前提是参数设置励磁有效),这些还和控制模式有关,如果你选择力矩控制,那么力矩的大小就看你设定的了,当然可以扭转(只要力矩大),如果是位置模式,那么你当然是转不了的。即便你可以晃动一点,但是会马上复位。其他模式或者混合模式同理分析

位置控制模式,转子可以晃动但是无法回到原位。