各位朋友,我之前用FP0R的PLC现在改成FP-X0后F168,F169指令用不了了,要改成F171,F172指令。本人是新手爱好者,自己改了一下没能实现,各位朋友请帮帮忙出出主意,非常感谢!
ST R36
DF
F1 DMV  K0  DT 9044
F0 MV  H102   DT310
F0 MV  K200   DT311
F0 MV  K3200  DT312
F0   MV  K50    DT313
F1 D MV  K300 DT314
F0 MV      K0     DT316
F168 SPDL   DT300   K1
ST R37  DF
F0 MV   H102    DT110
F0  MV    K3200  DT111
F169   PLS   DT110   K1
DT300  我已有设置
DT90052也有附H8,H0清零
控制标志原来为R903B
修改程序时我已改成R9111
不知道对不对,请各位朋友帮转成
F171 F172一下,谢谢
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2022-08-13
查看许可的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-08 20:36
对了,原来机型是FP0R-C32T   现在是FP-X0 L30R
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2012-02-08
最后登录: 2022-08-13
查看许可的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-13 16:47
嘿嘿,我自己已经解决了,谢谢大家!