用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙plc cp1h中 INI指令 问题?
上一主题
下一主题
zhufuni
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
258 点
下载积分:
895 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2011-08-01
最后登录:
2024-03-11
查看zhufuni的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-02-08 09:52
只看楼主
|
小
中
大
那个 变更脉冲当前值 如何理解
例如 INI #0 #0002 D3000
是端口0 脉冲值变更 保存到d3000 具体有什么用呢 ?
哪位大神,可以实例解说下,感激不尽!!!
分享
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
1582 点
下载积分:
13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2021-07-18
查看smallnick的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-08 11:28
只看该作者
|
小
中
大
INI #0 #0002 D3000
是把脉冲输出0的当前值变更为D3001和D3000里面的值
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(朱勤伟979) 感谢分享!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
欧姆龙plc cp1h中 INI指令 问题?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问