• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-07 19:22
我在家时,自己做过温度的PID控制,找了个热得快+西门子224晶体管输出的+固态继电器,自己做实验没有问题。
最近想学学恒压供水的PID实验,现在硬件有CPU224+EM235+变频器+压力传感器,东西是都齐了,具体怎么来做呢?没有水泵啊。大家看想做类似的实验,有没有好的办法模拟一下也行。
模拟出一个场景来,类似于恒压供水,大家有好的办法吗?

月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-07 19:31
不用压力传感器了

PLC外部 自己给个0~10V可调节的电压信号 试呗!!!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-07 19:46
这怎么试?给模拟输入信号,模拟模块也输出模拟量,现在要想实现一个东西的恒定,想看看PID效果。我给模拟模块5V的模拟量,模拟模块输出模拟量来控制变频器做什么?恒定什么东西呢?

大师们有什么好的实验方法。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-07 20:03
控制变频器的转速就控制压力,做到恒压供水,用电位器做反馈压力信号
锁螺丝机
550374389
!!!
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2024-10-11
查看550374389的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-07 21:08
楼主家里的设备还真够齐全啊 ,万事俱备,只欠东风了,去买一个便宜点的水泵回来啊
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-22
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-07 21:22
像楼主那样用压力传感器反馈的方法好,这样精度高,方便PID的自整定!
还有人家不用压力变送器的,用远传压力表的,这个控制压力不稳定的,效果差,但是便宜。
乡村小镇
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看乡村小镇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-08 15:23
变频器。4-20MA信号发生器。一个小电机。就可以了
xp7921
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 261 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2010-08-22
最后登录: 2024-10-27
查看xp7921的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-08 16:47
用空气压缩机(小型气泵),气压模拟水压的PID参数,主要看PID各参数的变化对稳压的效果。
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 859 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-09 08:05
万事俱备,只欠东风了,去买一个便宜点的水泵回来
wananjushi
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-09 08:21
比如程序设定值压力为50Mpa。现场传感器量程是0-100Mpa,输出信号是0-20ma,我动给变频器0-20ma信号代表现场的压力值,变频器频率会自动变化,怎么才能实验出效果来,按道理说这个0-20ma的变化,应该是和变频器输出的频率有对应关系的。
我手动给变频器10ma信号,这不就等于现场反馈的压力正好是50Mpa。变频器会停止转动,我给变频器5ma信号,变频器又会转起来,这样怎么才能看出PID的稳定不稳定,好像看不出来啊
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-09 08:40
你的反馈信号没有因为你的输出信号做反应,那当然是很难模拟出来真实的效果,只能看低于设定值就加速,高于设定值就减速,因为PID是要看前两个采样周期的差值来运算。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-09 10:44
低于设定值就加速,高于设定值就减速,是啊,只能看到这个效果了,还是不能完全看出PID的效果,不知道有什么好的办法?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go