我在FX1N中开始时用BMOV指令把多个数放进D300开始的n个D元件,同时也放进D7000开始的n个D元件。

后来我用ZRST指令,设置在线通过软元件测试想逐一强制修改为0都不行。目前我没那么多连续为0的D元件区了,又不想格式化PLC把其他参数都清楚掉,而且我是想在触摸屏上做一个按钮方便客户能就清除这部分数据,日后改变工艺时方便重做,请问有什么办法改变这些经过BMOV后的D元件吗。(主要是清零)
dreamflylau
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 427 个
工控威望: 555 点
下载积分: 4438 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-06 10:07
FX1N的PLC啊,有好多指命它都不支持的,大家都没注意么,请你把程序共享 下,没事给你做下
楼主留言:
我有书,后面有列出从1S到3U支不支持哪条指令的列表。
就是这里一个清零问题难住。机器现在实验运转正常,谢谢。