gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-03 21:33
我在FX1N中开始时用BMOV指令把多个数放进D300开始的n个D元件,同时也放进D7000开始的n个D元件。

后来我用ZRST指令,设置在线通过软元件测试想逐一强制修改为0都不行。目前我没那么多连续为0的D元件区了,又不想格式化PLC把其他参数都清楚掉,而且我是想在触摸屏上做一个按钮方便客户能就清除这部分数据,日后改变工艺时方便重做,请问有什么办法改变这些经过BMOV后的D元件吗。(主要是清零)
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间: 2011-12-24
最后登录: 2018-07-22
查看wananjushi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-09 09:19
用断电保持型寄存器嘛
wananjushi