引用引用第3楼gaogaiga于2012-02-04 11:14发表的 :楼上的朋友是什么意思?你是指LD M8000 ……吗?我是LDP MnBMOV……的,不存在低级错误现在我们是预留了10几套工艺,每套工艺有20行,每行占20多个D元件,一共占7000多个D元件区。为了出厂试机,自己胡乱在其中设置了很多参数,当然是不符合客户的实际工艺啦。我当初设置了一个按键执行ZRST D600 D7999,但现在实际上却清除不了,而且用编程软件的强制输入也改不了,但D128-D256有好多运行参数已经输入,不想格式化PLC使那部分要重输入,有什么好办法呢?
果然我提出的是难题。
引用引用第8楼gaogaiga于2012-02-06 09:01发表的 :不符合PLC的工作原理?我说的之中,哪几处有错呢?我需要有一个全部清除数据键啊,不排除客户用了一段时间后,全部工艺参数重设。我能格式化PLC重新入程序,客户那边不行啊。我们的合同是没含源程序提供的。
请问你是用哪个软件,哪个版本的?是怎样操作?我的软件上没报出这样的现象啊!
哦,是高版本英文版。我没有下载。看来三菱修改BUG的速度比较慢啊!