gaogaiga
新会是全广东工资最低。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
注册时间: 2008-02-21
最后登录: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-03 21:33
我在FX1N中开始时用BMOV指令把多个数放进D300开始的n个D元件,同时也放进D7000开始的n个D元件。

后来我用ZRST指令,设置在线通过软元件测试想逐一强制修改为0都不行。目前我没那么多连续为0的D元件区了,又不想格式化PLC把其他参数都清楚掉,而且我是想在触摸屏上做一个按钮方便客户能就清除这部分数据,日后改变工艺时方便重做,请问有什么办法改变这些经过BMOV后的D元件吗。(主要是清零)
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-03 23:05
    LD  M0                        BMOV H0 D300 D400    可以吗  传个0进去试试       假设M0是在触摸屏里面的软元件
楼主留言:
此命令格式错误,PLC不能接受。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-04 20:29
引用
引用第1楼长丰实业于2012-02-03 23:05发表的  :
    LD  M0                        BMOV H0 D300 D400    可以吗  传个0进去试试       假设M0是在触摸屏里面的软元件

  BMOV H0 D300 K100  昨天写错  今天补上  楼主再试试
楼主留言:
还是格式错误
只能是BMOV   Dxx Dnn   Kn
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2010-10-10
最后登录: 2024-11-13
查看路在何方的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-04 20:31
K100是D300开始后面的100个D寄存器  自己觉定D的范围咯      
楼主留言:
错误的格式,Dxx开始的Kn个数传到Dnn开始的Kn个数。看来朋友没看过这个指令啊!