用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于西门子saphir控制器与力控通讯的问题
上一主题
下一主题
10玄武岩
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
108 点
下载积分:
578 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2010-05-30
最后登录:
2021-12-12
查看10玄武岩的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-01-27 22:05
只看楼主
|
小
中
大
我最近在做力控与saphir ACX32.000 通讯。西门子这款控制器没用过
有个ACX52.22通讯卡(ACX52.22 ——Saphir控制器的通讯接口
说明:
——由Intel StrongARM 的SA-1110处理器支持的基于互连网Internet技术的产品。内嵌WindowsCE ——平台具有
... Web server服务器应用功能
... BACnet/IP 和 TCP/IP功能
... OPC标准协议支持处理系统及工业级HMI)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~在力控里面刷OPC就是刷不出来
那位高手能告诉我,是不是还要做哪些设置啊!
分享
quakebug
不为名 为利 不怕苦 怕死
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
212 点
下载积分:
805 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-12-20
最后登录:
2024-01-11
查看quakebug的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-05 00:59
只看该作者
|
小
中
大
沒有見過ACX32.000. 不過就個人使用力控的經驗, 建議先詳細看一看ACX52.22上的說明. 參攷他與其它DCS軟件之間的通訊方式, 特別是刷新率等的設置. 另外. 如果使用WindowsCE. 是否可以想像類似連接HMI一樣? 或者嘗試使用Modbus試試.
不为名 为利 不怕苦 怕死
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于西门子saphir控制器与力控通讯的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问