可以同时分别用电位器实现伺服调速,用PLC发脉冲实现定位吗?
上一主题
下一主题
guo0906
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
146 点
下载积分:
895 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2011-08-21
最后登录:
2024-06-27
查看guo0906的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-01-16 07:48
全看
|
小
中
大
图片:
伺服对应的端子
可以同时分别用电位器实现伺服电机调速,用PLC给伺服驱动器发脉冲实现定位吗?要是这样的话,伺服驱动器是不是要设置成“速度+定位”模式?把电位器的值变化转化为数字量,这样的话,电位器要接到PLC模拟量输入通道。当电位器输出为0V时,停止运转 ,当输出为0至+10V之间,正转调速 ,当输出为0至-10V之间,反转 调速。电位器接到伺服驱动器-10v—+ 10v的端口,同时驱动器要进行设置?伺服驱动器对应的端子要求的电压是(-10v—+ 10v)需要外部提供,这个电压一般怎么处理得到?哪里去弄-10V的信号?可以用PLC模拟输出通道提供的(-10v—+ 10v)?感觉怪怪的,没想明白,哪位师傅指点下。谢谢!
分享
aa22284
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
323 点
下载积分:
1235 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2011-11-05
最后登录:
2017-05-08
查看aa22284的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-18 22:38
全看
|
小
中
大
1: 伺服設定為“速度+定位”模式,不可以同時使用,但可以用開關切換使用,如當使用定位模式時將(0~10V)切開,
2:正反轉可以加一個開關切換使用伺服 I/O 要接:1啟動 2正轉或反轉(所以開關切換)
3:如PDF檔,就可以用PLC內24V降為10V而 (-10V~+10V)只需將 "+" "-" 切換(開關切換)即可,建議用伺服 I/O 做正反轉,不要用 -10V~+10V的方式
附件:
MR-J2S-A簡體.pdf
(178 K) 下载次数:84
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享