FX-2N间断运行时间记忆进去,很快时间又归零,请各位高手解答有哪几种原因引起此问题
分享
李想
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
530 个
工控威望:
749 点
下载积分:
5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间:
2011-09-12
最后登录:
2024-07-05
查看李想的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-15 21:15
只看该作者
|
小
中
大
自己来回一个,故障现象是触摸屏上无法输入间断运行时间,记忆间断时间也不能保存,前天去处理了,原因是他们的电工将开车预警开关的常开装成了常闭,另外,页面转换开关漏电。