我的那台安川∑-Ⅴ系列的伺服器,在试运行,和在位置模式时,一给驱动器送脉冲,驱动器马上报过流,过载的警,我电机是空载运行,也就是电机轴没接任何负载,接线我确认了,都没接错,电机也没任何问题,我怀疑是驱动器的硬件哪里坏了,驱动器里的IGBT模块刚换过新的,那会不会是里面的电流互感器坏了呢?还是其他的什么元件坏了,网友帮我分析下,该怎么检测,是哪里出毛病了,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
wsgily
压力与动力俱存
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: -41 点
下载积分: 198 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2017-08-11
查看wsgily的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-09 09:31
有可能是干扰,把接地线拆掉,两边都拆掉试试,我遇到过。