请问做自控的专家们.我这有款设备上安装了两个安全继电器.因误动作,致使安全继电器保护了.现在机器开不了.请问安全继电器保护后,能自动或手动复位吗? 外围开关点现已正常了,安全继电器还是不能复位.所以现在是将继电器的输出触点短接在使用.请问安全继电器是一次性使用保护继电器吗?公司已申请从新购买两个安全继电器.型号分别是:SRB 400CS-24V和SRB 201ZH-24V.故障为SRB 400CS-24V通电只亮两只指示灯,SRB 201ZH-24V通电没灯亮.希望做这行的能给说明下原因.谢谢!
谢谢各位指点!现在搞好了。是外部复位线路接触问题。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-08 17:43重新编辑 ]