楼主  发表于: 2012-01-06 09:54
请问做自控的专家们.我这有款设备上安装了两个安全继电器.因误动作,致使安全继电器保护了.现在机器开不了.请问安全继电器保护后,能自动或手动复位吗? 外围开关点现已正常了,安全继电器还是不能复位.所以现在是将继电器的输出触点短接在使用.请问安全继电器是一次性使用保护继电器吗?公司已申请从新购买两个安全继电器.型号分别是:SRB 400CS-24V和SRB 201ZH-24V.故障为SRB 400CS-24V通电只亮两只指示灯,SRB 201ZH-24V通电没灯亮.希望做这行的能给说明下原因.谢谢!

谢谢各位指点!现在搞好了。是外部复位线路接触问题。
[ 此帖被zhujiyuan在2012-01-08 17:43重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-06 21:33
如果保证你的安全继电器是好的话/又不能复位的话/就可能是你的外部线路有问题