设备配置:伺服放大器MR-J3-15KB4
                    定位模块QD75MH1
                    伺服电机HA-LP15K1M4
             设备投入使用已有半年,近日出现异常:启动“控制电源”后PLC、伺服信号正常,然后按下“原点复位”(设备操作面板上按钮)在设备正常时,设备在电机驱动下回零点,而现在是电机不动,伺服出现报警,故障代码“52”,请教各位老师该如何处理?
     在断电情况下,可人为推动设备,应该不存在机械堵转或大负载。
      新手上路,请详解。
fengyuhai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 118 点
下载积分: 497 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2009-10-05
最后登录: 2023-10-28
查看fengyuhai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-03 21:33
查说明书啊,这么简单,有可能是编码器的问题!