wuyonggan134
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wuyonggan134的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-30 10:24
因三菱 F940WGOT买不到,采购了GOT1055-QSBD-C,程序输进去不能正常使用,触摸点击一些按健,有响声但子菜单出不来,请问该怎么处理才能使用?
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-30 11:14
因二者的初始画面编号不同(前者为0,后者为1),转换后画面编号丢失!切换窗口内是空白!
需重新编辑,文本也会丢失
tyx6126
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 141 点
下载积分: 477 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2011-08-19
最后登录: 2014-08-25
查看tyx6126的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-30 14:22
编程方法不一样的
木林
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 198 点
下载积分: 364 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2023-10-09
查看木林的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-30 16:09
没遇到过呀
相识是缘35
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-12-07
最后登录: 2023-10-27
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-30 18:46
画面切换的开关没有设对相应页面
谢谢老师
wuyonggan134
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wuyonggan134的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-31 14:46
先谢过各位大侠,
补充问题:
基本画面可以转换,就是重叠画面弹不出来,有响声。如点击图标,对应置位M37;
监视PLC,M37——[ MOV   K31     D1 ]      M37置位,但D1有数值是K38。  31画面是该弹出的画面
使用F940WGOT时工作正常。
基础画面软元件是D0
重叠窗口(1)软元件是D1
重叠窗口(2)软元件是D2