初学PLC,用的是三菱的Q系列的
想问个问题,输出线圈可以画多次吗?

如果我在多个子程序中都有该线圈的输出,这样有问题吗?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6766 分
在线时间: 3548(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-12-28
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-10 01:55
在一般的程序中禁止使用双线圈输出
你可以先输出至在内部继电器:M0。。。。。。。。
例如:LD    X000
            OUT  M0
            LD      X1
            OUT  M1
            LD    M0
            OR    M1
            OUT    Y0