一个项目要测试人工湖的水温,在湖里布6个k型热电偶,测量了一下,热电偶距离岸边的电柜是300米,想这样的测温,我需要注意什么?热电偶和线都要浸在水里。这样的场合测温,热电偶我必须加补偿线是吧?这么远测试没问题吧,用西门子231热电偶模块采集。
hozhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-23 19:44
将温度转换成电流再传输吧,这样损耗少些.