4~20mA电流信号可以串接两个设备吗
上一主题
下一主题
qwe123zxclk
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
502 点
下载积分:
1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间:
2008-11-06
最后登录:
2024-06-27
查看qwe123zxclk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-20 08:07
全看
|
小
中
大
传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
分享
jiangwei
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
376 个
工控威望:
451 点
下载积分:
3060 分
在线时间: 276(小时)
注册时间:
2007-09-24
最后登录:
2024-12-23
查看jiangwei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-01-04 22:19
全看
|
小
中
大
第二种好,我们这边的液压站都是用压力传感器到仪表上,表在输出一个电流信号到PLC模似量模块上,到PLC的信号可以到压力表上调整