楼主  发表于: 2011-12-20 08:07
传感器输出4-20ma信号,分别给2个设备用,1个是显示表,1个是PLC模拟量输入模块,能否串起来?    
第2个问题:显示表带一路4-20ma变送输出,如果PLC模拟量输入采用显示表变送输出的信号,这样是否也可以?
这2钟接法哪种可靠、准确?
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 376 个
工控威望: 451 点
下载积分: 3060 分
在线时间: 276(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2024-12-23
查看jiangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-01-04 22:19
第二种好,我们这边的液压站都是用压力传感器到仪表上,表在输出一个电流信号到PLC模似量模块上,到PLC的信号可以到压力表上调整