PLC输入点信号灯不稳定
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
天龙机械
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看天龙机械的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-18 14:07
只看楼主
|
小
中
大
各位大侠,我PLC工作时,输入信号灯为啥有时亮,有时不亮?但PLC运行是稳定的,这是为啥?谢谢解答!
分享
jhwuliangjin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
245 点
下载积分:
7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-11-09
最后登录:
2024-07-02
查看jhwuliangjin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-18 14:18
只看该作者
|
小
中
大
输入也应该不稳定的。你说的PLC运行稳定应与内部程序有关。
分享
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-12-18 16:13
只看该作者
|
小
中
大
是不是自带的电源负载能力差?
分享
huosang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
216 个
工控威望:
345 点
下载积分:
8462 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2011-05-03
最后登录:
2024-11-23
查看huosang的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-12-18 19:04
只看该作者
|
小
中
大
应该是内部开关电源5V供指示灯那一路的电解电容出问题了
分享
xiaoyan88
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
433 个
工控威望:
6840 点
下载积分:
4482 分
在线时间: 497(小时)
注册时间:
2009-01-06
最后登录:
2024-11-25
查看xiaoyan88的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-12-18 19:36
只看该作者
|
小
中
大
一个点 还是全部点 讲清楚
分享
zs0240202118
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zs0240202118的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-12-18 19:39
只看该作者
|
小
中
大
首先先排除外部接触不良原因,检查电源
分享
天龙机械
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看天龙机械的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-12-18 21:24
只看该作者
|
小
中
大
一个点,这点的信号是从时间继电器发出来的
分享
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
489 个
工控威望:
4285 点
下载积分:
633 分
在线时间: 522(小时)
注册时间:
2008-03-14
最后登录:
2024-10-21
查看xshflove的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-12-19 08:10
只看该作者
|
小
中
大
你直接输入信号,看一下plc的灯是否稳定,如果稳定,那就是外围的信号本身不稳定引起的。
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2024-07-22
查看ukqbso的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-12-19 11:45
只看该作者
|
小
中
大
可以用软元件测试,也可以换个输入端口试下。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
分享
jhwuliangjin
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
245 点
下载积分:
7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-11-09
最后登录:
2024-07-02
查看jhwuliangjin的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-12-19 11:54
只看该作者
|
小
中
大
你直接输入信号看看,我就碰到过接近开关性能不良,信号灯跳动的故障。
分享
向钱冲
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
285 个
工控威望:
428 点
下载积分:
4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间:
2010-10-05
最后登录:
2020-08-10
查看向钱冲的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-12-19 14:46
只看该作者
|
小
中
大
9楼的问题我我做过一台机时也碰过。
分享
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
203 个
工控威望:
1374 点
下载积分:
916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2010-06-21
最后登录:
2024-07-05
查看sccgkong的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-12-19 15:10
只看该作者
|
小
中
大
你用的PLC自身电源负载过大吧
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
分享