我公司刚买了一台250KW的直流电机,额定电流630A,不知要用多大的电缆线,以前老设备用的是185KW直流电机,电缆线是185MX4,两芯合起用,不知道这根电缆用在250KW电机够不够用
aoouang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-06-21
最后登录: 2015-11-18
查看aoouang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-16 12:06
用VV-1 2*150 的电缆就行了,4*185太浪费了。
绿色的微笑
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-16 14:39
可以用地,我们有这样的设备
众人拾柴火焰高 13791826912------
kz1566
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2011-11-06
最后登录: 2020-04-03
查看kz1566的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-16 18:40
185双芯没有问题.
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-16 20:07
绝对没有问题。