evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-08-08
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128  常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后  D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式  还是发生同样的问题。  各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?

PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3081 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2008-04-08
最后登录: 2024-07-01
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-08 12:59
FX1s的D128确实是EPROM停电保持的。但也可以通过程序来解决。例如:LD   M8002  MOV  K2000 D128
[ 此帖被幸运娃161在2012-07-08 13:05重新编辑 ]
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市