evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-12-12
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128  常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后  D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式  还是发生同样的问题。  各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?

PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
文名
埋头苦学
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 407 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 13147 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2011-08-02
最后登录: 2024-10-09
查看文名的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-20 13:19
D128是断电保持的吗
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。