evanzheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-27
最后登录: 2024-11-05
查看evanzheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-15 19:01
三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128  常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后  D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式  还是发生同样的问题。  各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?

PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
孙涛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 201 点
下载积分: 762 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2011-06-06
最后登录: 2023-10-18
查看孙涛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-08 11:47
引用
引用第29楼evanzheng于2012-07-07 21:38发表的  :
大家不要思考了,你们所说的各种测试我都试过了。经与上海三菱沟通  基本确定是硬件有问题, 上海三菱的工程师说FX1S断电保持不是靠里面的法拉电容,而是它采用的是EEPROM  所以它不需要任何外在电源来储存数据

三菱的工程师靠不住啊!!!!