一般的220V电机,正常通电后,转速没以前的快,是什么原因
上一主题
下一主题
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
219 个
工控威望:
322 点
下载积分:
1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-03-12
最后登录:
2021-03-08
查看pl00003的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-13 23:27
全看
|
小
中
大
请问,一般的220V电机,正常通电后,转速没以前的快,而且电机本身发烫,是什么原因
首先排除,不是负载过大,我把负载全部拆掉,还是转得很慢(正常是额定转速,比现在转得快得多)
分享
aoouang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
402 点
下载积分:
2709 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-06-21
最后登录:
2015-11-18
查看aoouang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-16 16:25
全看
|
小
中
大
有几种可能,一种是电容容量变小,长期使用后电容的性能容量变小了,但电容变小时电机不会发烫,一种是匝间短路,另一种可能就是电机两端的轴承有问题,因为电机发烫,后两种可能性比较大。
楼主留言:
我自己过去看了下,用万用表测电容是正常的,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次