用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机星三角启动和变频器启动问题
上一主题
下一主题
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
769 个
工控威望:
987 点
下载积分:
13526 分
在线时间: 484(小时)
注册时间:
2011-09-20
最后登录:
2024-10-30
查看uu.liu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-12 20:54
全看
|
小
中
大
今天看帖子,发现个问题,一个电机可以星型启动,也可以三角形启动,还可以星三角启动。但是比如外接380V,星型启动就是220V三角形启动时380V,星三角启动先是220V后来变成380V。为什么一个电机可以在两种电压下正常工作?这样电机不会烧掉吗?看到最后有人跟帖的还说这样启动浪费能量,不如用变频器启动。看完这份帖子当时就懵了,还请高手指点!
QQ:569456723
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-10-31
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-12 21:19
全看
|
小
中
大
电机能星一三角启动的必须是电机单个绕组的工作电压是380V的,即铭牌上标注的是380 厶,这样在启动时接成丫形,每个线圈实际得到电压是220V,实现降压启动,正常运转时接三角形,每个线圈得到380V正常电压。
对于线圈电压是220V的电机,就只能以Y形接入三相380v电源,不能星一三角启动。
[ 此帖被znz43在2011-12-12 21:30重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机星三角启动和变频器启动问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问