小莹
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 152 点
下载积分: 669 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2011-07-29
最后登录: 2014-11-02
查看小莹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-12 09:07
三菱PLC中MOV D7400V0  D7500在欧姆龙CP1H中如何实现?求指教    谢谢啦    
穷人缺什么:表面缺资金,本质缺野心,脑子缺观念,机会缺了解,骨子缺勇气,改变缺行动,事业缺毅力。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1324(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-27
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 08:55
LZ先学学做人吧!你说说不懂三菱的人谁会知道你那组命令是什么意?
2楼  发表于: 2011-12-14 12:52

楼主留言:
这个是把D7400 D7401 D7402三个连续的通道的数据传送到D7500 D7501 D7502的吧,我需要的是:比如说V0是2的话,这个指令就把D7402的数据传送到D7500,前边D7400V0执行的实际是D7402      
也就是MOV  D7400V0  D7500=MOV  D7402  D7500的    
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(小莹) 热心助人
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1842 个
    工控威望: 4490 点
    下载积分: 7581 分
    在线时间: 1324(小时)
    注册时间: 2008-07-03
    最后登录: 2024-11-27
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-14 16:42
    变通一下吧!肉已经到嘴边啦


    三菱的指针是V
    OMRON指针是DR0里的值
    4楼  发表于: 2011-12-14 16:49
    OMRON的变址寄存器就是DR字
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。