         西门子MM440型号的变频器,快速调试时,设置的运行最高频率是50Hz,当设置完成后,显示的频率是5Hz,并且运行时最高频率只达到5Hz,但可以通过增减键增加频率到50Hz,这是为什么呢?那里出的问题题?
伊然自乐
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 145 点
下载积分: 643 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2012-07-27
查看伊然自乐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-09 10:55
频率给定和控制都设置成通过面板
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-09 20:15
p1O82或P1O4O,具体有点忘了。
伊然自乐
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 145 点
下载积分: 643 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-09-25
最后登录: 2012-07-27
查看伊然自乐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-13 18:51
P1040的原因,谢谢大侠们