  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-08 15:35
请问版上各位大侠是否用200做过超8路的PID的程序,
小弟做光缆护套上的温控要超过8路不知如何处理,求助
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-08 15:42
多个PLC或者更高等级的PLC。

8路以上PLC你的200运算得过来吗?
楼主留言:
我现在用的8路的温控控制精度已经不高了在 正负3度变化  
我现在的这个8路还有改进精度的空间吗?
johnsonxjq
必攻不守
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 470 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-08-31
最后登录: 2024-09-01
查看johnsonxjq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-16 23:25
可以,可以把周期加长点,一般的温控制要不了那么快,
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 437 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2011-12-17
最后登录: 2024-03-11
查看liubing3620的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-17 08:29
s7 200    搞起来能正常运行吗
lanxie123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lanxie123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-17 12:40
走过看一下
lanxie123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lanxie123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-17 12:40
附件、图片上传说明
bosshyup
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-11-23
最后登录: 2018-09-24
查看bosshyup的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-30 17:20
建议用山武的温控器
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-01-07 09:46
自己动手编程序算法代替PID指令。。。就可以实现更灵活运用PLC了。。。。
cjjcjj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 260 点
下载积分: 608 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看cjjcjj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-28 16:19
9楼的说得对
johnsonxjq
必攻不守
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 333 点
下载积分: 470 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-08-31
最后登录: 2024-09-01
查看johnsonxjq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-28 18:24
200这款PLC就是自己编的PID指令,超过8路也忙不过来。温度变化不快,200PLC完全可以用切换内存的方法实现,人为的增长处理周期,使CPU不死。
xudonglin_99
做强大的工控人!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 222 点
下载积分: 583 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-01-21
最后登录: 2022-02-07
查看xudonglin_99的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-10 15:48
CTS7 231-7TF32  温度PID模块  能连接在西门子的CPU上直接使用吗?还是要配相应的合信CPU
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7217 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-21
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-11 10:04
S7-200 pid 最多只有8路!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go