请教大家一下,希望大家帮我一下
我现在想用FX1N的PLC,控制2轴,但我只知道M8029是脉冲执行完成的标志,这只能用在一个轴上,那另一个轴的脉冲执行完成标志是多少我就不知道了。
我以为另一轴的脉冲执行完成的标志是M8030,但我查了一下手册,M8030 是没有定义的,所以我想请教一下大家,另一个轴的脉冲执行完成标志是什么?
谢谢大家啦!
分享
wbaod
共同进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
285 点
下载积分:
704 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2008-12-13
最后登录:
2020-04-07
查看wbaod的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-12-07 13:07
全看
|
小
中
大
你可以用m8147 和m8148,m8029是指令完成标志,与x,y轴没有什么关系。