用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC脉冲执行完成的标志
上一主题
下一主题
梦幻男孩
Opportunity is given to those
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
171 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2011-04-15
最后登录:
2024-05-13
查看梦幻男孩的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-12-07 09:57
全看
|
小
中
大
请教大家一下,希望大家帮我一下
我现在想用FX1N的PLC,控制2轴,但我只知道M8029是脉冲执行完成的标志,这只能用在一个轴上,那另一个轴的脉冲执行完成标志是多少我就不知道了。
我以为另一轴的脉冲执行完成的标志是M8030,但我查了一下手册,M8030 是没有定义的,所以我想请教一下大家,另一个轴的脉冲执行完成标志是什么?
谢谢大家啦!
分享
yxbtjz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
96 个
工控威望:
244 点
下载积分:
336 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2008-02-20
最后登录:
2024-11-29
查看yxbtjz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-01 13:15
全看
|
小
中
大
两个M8029都动作,可以在M8029后加各自的脉冲执行条件,这样就可以分开了.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于三菱PLC脉冲执行完成的标志
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问